散热器采暖系统的水温设计要求

散热器采暖系统的水温设计要求

散热器热水采暖系统的热水设计温度,一般根据室内舒适度的要求、系统运行的安全性和经济性等原则来确定。
系统的供水温度不超过95℃,才能确保热媒在常压条件下不发生汽化;而适当降低热水温度,则有利于提高舒适度,但需要相应增加散热器的数量。所以我们在设计散热器热水采暖系统的水温时通常采用95℃供水,70℃回水的设计水温。例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也均是按此条件进行编制的。

当然,热水的设计温度也要符合热源的条件和其它因素。例如:以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒,或采用燃气热水采暖炉的水温有限制,或系统使用塑料类管材为提高其耐用性时,也会采用85/60℃作为设计参数。但是,如果进一步降低散热器采暖的热媒设计参数,则是不合理的。以95/70℃为比较基础,热媒平均温度每降低10℃,散热器数量就需要增加约20%。这样会使散热器数量增加较多,会使整个采暖系统的失调。