作者简历: 刘亚坤,厦门市路桥建设投资总公司,厦门市西林东里167 号,361009
收稿日期: 2001 —08 —04
浅谈地下商场的通风与空调
刘亚坤
(厦门市路桥建设投资总公司)
[摘要] 介绍地下商场空气温湿度和最小新风量的确定,冷热负荷特点和计算,以及适用于厦门的空调方式等。
[关键词] 地下商场 通风 空调
1 前言
近年来,城市建筑速度飞跃发展,城市用地越来越
紧张,从而导致地下空间的广泛开发和利用。全国各大城市
相继修建地下商场、商业街。众所周知,地下商场通风空调
系统的优劣是发挥商场效益的重要前提条件之一。
2 地下商场设计参数
2. 1 关于温湿度标准
温度和湿度都是地下空间空气环境的重要指标。表1
列出了有关国内外规范标准规定的温湿度参数。
注:日本地下街空气温湿度和最小新风量(表2) 数据摘自日本建筑学
会编《建筑设计资料集成3》。
2. 2 关于最小新风量标准
有关地下商场空调的最小新风量标准见表2 。
从表2 可以看出,最小新风量标准悬殊很大。有的为了
节能,标准校低;有的为了满足CO2 浓度标准,而提高了新风
量标准。实际上CO2 浓度在0. 5 %以下,对人体生理上并无
不适之感。许多标准是借用CO2 浓度控制来保持空气清洁
度(即空气中的浮尘、浮菌、异味等) 的。因为以增加新风量
表2
标准名称最小新风量
人民防空工程设计规范
(GB 50225 - 95)
15 m3/ (h·p)
人民防空地下室设计规范
(GB 50038 - 94)
≥15 m3/ (h·p)
商店建筑设计规范(试行)
(JGJ 48 - 88)
8. 5 m3/ (h·p)
日本地下街
30 m3/ (m2·h) (只通风无空调)
10 m3/ (m2·h) (有空调)
降低CO2 浓度来改善室内空气品质是一种有效的措施。另
外,增设空气过滤器将会大大降低空气中的含尘量和浮游菌
数。这是因为空气中菌与尘是共存的,空气中的浮游细菌大
都附着于灰尘上,靠灰尘供给必需的养分和水分。一般情况
下,含尘浓度愈高,含菌浓度也相应高。例如,某商场安装空
气过滤器后,浮游菌数减少了90 %左右。可见,改善地下商
场空气质量,一是需要足够的新风量,二是需要提高过滤效
率。考虑到地下商场的封闭性,笔者认为最小新风量应不小
于15 m3/ (h·P) ,同时要对新风和回风进行粗、中效空气过滤
处理。
3 地下商场热湿负荷的特点
地下商场空调负荷由人体负荷、照明负荷、新风负荷、建
筑负荷、设备负荷组成。其中占比例最大者一般为人体、照
明和新风三项负荷。所以,人员密度选定的准确与否是直接
影响空调负荷大小的关键因素。商店建筑设计规范规定,
人员密度每平方米营业面积0. 87 人。实际上由于地下商场
经营商品品种、所处城市地段、当地居民购买力等因素不同,
人员密度差别很大,有的高达2 人/ m2 ,有的只有0. 2 人/ m2 。
因此,人员密度应在拟建工程可行性研究中,根据充分的调
查统计资料和发展趋势,按下式计算求得:
m =
A·W·t
T·F
+
n
F
建筑热能通风空调·39 ·
式中 m —营业厅人员密度,人/ m2 ;
A ———日平均客流量与峰值客流量的比值,等于0. 5~
0. 7 ;
W———峰值客流量,人/ 日;
t ———顾客在市场平均逗留时间,h ,大型市场为0. 6 -
0. 9 h ,小型商场为0. 4 - 0. 7 h ;
T———日营业时间,h ;
n ———售货员人数;
n ———营业厅售货员人数;
F ———营业面积,m2 。
峰值客流量可以按当地相同规模的商场实测值推算求
得。
人员密度是计算人体热湿负荷的主要依据,这个参数的
确定应该准确。其他各项负荷计算可查有关设计手册。
地下商场的空调负荷特点是热湿比小,一般在4 000 kJ /
kg(955 kcal/ kg) 左右。由于热湿比小,空气处理一般采用减
湿冷却(表冷器或冷水喷雾) ,并且需要再热。
4 地下商场空调方式和气流组织
4. 1 空气处理方式
集中式全空气定风量空调方式是地下商场通风空调设
计中采用最多的方案。对厦门地区而言,常采用的一次回风
系统的空气处理程序分别为:
夏季:室外新风经粗过滤与回风混合,再经中效过滤、表
冷器,由送风机经消声器、风口,将处理空气送入商场内。
冬季:室外新风经粗过滤,再经中效过滤,由送风机经消
声器、风口,将处理空气送入商场内。
由于一次回风式系统设计方案具有空调机房集中设置,
能对空气进行各种过程处理,运转维修容易,振动噪声易于
控制,送风量大,换气充分,能实现过渡季全新风空调等优
点,所以这种空气处理方式在地下商场空调设计中被广泛采
用。
4. 2 气流组织
地下商场一般层高较低(净高3. 0 —3. 2 m) ,气流组织宜
采用上侧和顶送、上排的方式。由于侧上送时送风口往往被
货架遮挡,因此顶送最佳。一般采用平送型散流器,如果吊
顶较高时,则应采用下送型散流器或百叶风口。排风口布置
在通道或靠近侧墙(货架) 顶部。在布置排风系统管路时,应
与防火分区、防烟分区统筹考虑,平时的排风系统(排风口)
即为火灾时的排烟系统(排烟口) 。也就是说,排风排烟要共
用一个系统。
5 设计中应注意解决的几个问题
(1) 地下商场的对外出入口应设置空气幕,以抵挡室外
空气进入商场内。
(2) 空调系统要考虑有使用全新风的可能,以达到节能
的目的。
(3) 地下商场的卫生间、柴油发电机房、变配电室等,应
设置独立的进、排风系统。
(4) 地下商场的防排烟系统设计,应严格执行《人民防空
工程设计防火规范》及国家现行有关规范规定。
(5) 地下商场的防排烟系统,应优先选用体积小、效率
高、性能齐全、便于安装的设备,以减少风机房面积,降低土
建造价。轴流式双速排烟风机,可在吊顶上安装,不要机房,
一机两用,平时排风,火灾时排烟,运行安全可靠,是一种比
较适合在防排烟系统中使用的设备。BEE
Ventilation and Air Conditioning of Underground Emporium
By Liu Yakun
Abstract Introduces not only how to determine the temperature ,humidity and minimun fresh air rate ,and how to
calculate the cooling/ heating load for underground emporium ventilation and air conditioning ,but also the load features
and the available AC scheme for Xiamen district .
Keywords underground emporium ,ventilation ,air conditioning
·40 · 2002 年第5 期